Страница 1 из 2
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 05 окт 2017 00:29
igor40in
Обратился заказчик с задачей определить причину протекания в тёплой алюминиевой раме Alutech в новостройке. Во всём доме алюминиевые рамы холодные, но некоторые фирмы доплатили подрядчику за тёплые. По гарантии заказчик обращаться не хочет, у них как понимаю, там какие-то тёрки. Вот рама:
Первое протекание через створки. Если створку открыть после дождя, то из неё вытекает вода. Я с подобным раньше встречался и решали снятием стеклопакетов и сверлением дренажных отверстий внизу створки для вывода воды в фальц и далее через дренажные отверстия на улицу. Если есть другое решение, то буду благодарен за подсказку.
Так же есть жалобы на то, что при дожде вода течёт внизу из вертикальных стоек. Попробовал вылить воды в фальц. Та вода, что не ушла в дренаж затекла в стыки импостов и вытекла на пол.
Снял стеклопакет и там под лентой (ранее такая мне не попадалась, хоть стеклопакеты в алюминии меняем не так редко) видно, что вода просто ручьём тесёт через стык импоста.
Сама лента имеет небольшие отверстия. Думаю, для того, чтоб не мешать работе дренажа, но они с ним не совпадают.
Вопрос, как решить проблему? Пока в голову приходит только герметизация стыков. И почему проблема вообще возникла?
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 окт 2017 10:49
Технолог
Недавно, тоже текло. Створка провисла, верх не прижимал и по створке текло. Перепакет решил вопрос. Опять же надо смотреть симптомы.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 окт 2017 10:52
igor40in
Там 3 лоджии и все текут по стойкам. Дело не в прижиме. Почитай, что я пишу выше. Я причину уже нашёл, мне решение нужно.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 окт 2017 10:57
Технолог
Решения не будет. Это головная боль всех стоечно-ригиленых. Даже просто конденсат пойдет по стойкам вниз.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 окт 2017 11:06
юра с
Фасадка это зло. Искать протечку надо начинать сверху иначе деньги на ветер.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 окт 2017 11:15
Леха Курский
Проблема в том, что у тебя не засиликонены стыки стоек и ригелей. Скорее всего вода затекает в эти швы и течёт вниз. Засиликонь и не парься.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 окт 2017 11:26
Дмитрий Архангельск
У нас то же вся по фасадке, которая идёт от низа до верха здания, проблема с протечками везде. Обычно ни чего не решить. Течёт и течёт.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 окт 2017 11:37
igor40in
Затекает тут, я ж пишу я с этим разобрался. Меня интересует почему? Меня интересует это косяк сборки или это системная проблема. Обработка герметиком (не силиконом) уже опробована на другом здании и работает. Но меня интересует не колхоз, а решение от системодателя. Оно есть или нет?
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 окт 2017 11:38
Леха Курский
Системное решение должно быть. Общался с начальником цеха пару недель назад, он говорит, что системное решение есть всегда. Но большинство переработчиков не хотят в них вникать, либо в целях экономии ни кто ими не пользуются. Думаю и в твоём случае системное решение есть, просто контора сэкономила на этих вкладышах.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 10 окт 2017 00:01
igor40in
Ездил к алюминьшикам, сказали, что они подобные профиля для стыка ригель-стойка не используют - гарантировано протекание. Теперь только герметизация. Короче придётся опять старым методом работать. Вот как делали на другом объекте. Там был то же тёплый алюминий.
Увеличили количество дренажных отверстий в фальце.
Обработали водостойким герметиком углы рамы снизу.
Так же обработали герметиком углы низа створки. Использовали два разных герметика для теста - оба работают.
И сделали дренажные отверстия в створках - их не было.
Таким способом было отремонтировано несколько окон в 6ти этажном здании и проблемы с протеканием более не возникают.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 21 окт 2017 23:24
igor40in
Сделали тестовый ремонт на двух створках. Именно на створках, чтоб понять есть ли протечка в глухих частях. В разных проёмах использовали разные герметики - так же хочу проверить какой себя лучше покажет.
Ленту нормально подрезали, чтоб не перекрывала дренаж.
Углы створок так же загерметизировали и просверлили дренажные отверстия.
Ждём дождя для проверки результата.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 04 дек 2017 00:04
ОКНА ДОКА
По мимо всего вышеперечисленного, протечки также бывают на стыках между межэтажными перекрытиями. Проблема решается, тоже с помощью герметика.
- Фотографии делали альпинисты местной УК. Их работа.
А на стыках импостов, в алюминиевых конструкциях как в холодных так и в теплых протечки неизбежны. Это системная проблема на стадии разработки профильной системы. И ни одно производство ее не решит. Т.к. отстутствуют сухари при таких стыках в самой системе профилей всех кроме Шуко.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 04 дек 2017 11:49
Windowrepair
igor40in писал(а): Сделали тестовый ремонт на двух створках.
Всё правильно сделал, Игорь! Для прояснения терминов: то, что пэвэхашники и деревянщики зовут импостом, алюминщики называют стойкой или ригелем в зависимости от расположения. Так исторически сложилось. Но не надо путать стоечно-ригельную фасадную систему с обычной рамной. Вспененный уплотнитель во внутреннем фальцевом пространстве предлагался давно, но являлся спорным "лишним" элементом, пока его не "узаконили" в своей новой алюминиевой системе Шуко. Вот и стали появляться повторы.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 04 дек 2017 12:09
igor40in
Windowrepair писал(а): Всё правильно сделал, Игорь!
Ну, так... Я помню, как мой первый подобный адрес мы вместе согласовывали
Там всё сработало и я переношу этот опыт на другие адреса с небольшими изменениями.
Windowrepair писал(а): Вспененный уплотнитель во внутреннем фальцевом пространстве предлагался давно
А у нас я впервые столкнулся. Провинция, что тут скажешь
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 июл 2018 14:31
igor40in
Борюсь с очередной протекающей алюминиевой рамой. Как обычно, для теста эксперементирую с одним участком рамы.
На данный момент осталось протекание из углов створок.
Ранее в створках сделал дренаж, его не было. Теперь в фальце воды нет, но вода вытекает из вертикальных брусков створки из нижних углов. и стекает в фальц.
Откуда она туда может попадать? Предполагаю, что с верхнего бруска створки через отверстия фурнитуры и мест крепления угловых соединений. Проверял проливом воды - вода на верхний брусок попадает.
Так же вода течёт из ригеля.
Дренаж в раме работает и вода из рамы уходит на улицу.
За средний уплотнитель вода попадает, предполагаю, стекая со створки.
Какие есть предположения?
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 06 июл 2018 20:20
interveka
На ригеле внутри помещения не видно герметизирующей прокладки, посмотри снаружи на горизонтальных крышках и прижимных планках пробиты отверстия ? Если нет то снимай горизонталки и сверли. Внутри опять герметиком
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 08 июл 2018 10:03
igor40in
interveka писал(а): На ригеле внутри помещения не видно герметизирующей прокладки, посмотри снаружи на горизонтальных крышках и прижимных планках пробиты отверстия ? Если нет то снимай горизонталки и сверли. Внутри опять герметиком
Не совсем понял, можно подробнее?
А вот, что пока оответили с Татпроф:
"Исходя из присланных фото- и видеоматериалов можем сделать вывод:
1. На оконных блоках не установлен наружный уплотнитель, во вложении информ-лист с применением уплотнителя ТПУ-45.14.
2. Так же выявлено, что не установлен угловой средний уплотнитель ТПУ-65.01Л, к которому приклеивается секундным клеем уплотнитель ТПУ-65.01."
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 08 июл 2018 12:39
interveka
Не совсем понял, можно подробнее?
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 13 июл 2018 10:57
igor40in
Не делают у нас их, не разу не видел даже. Вот фото с очередного объекта -опять течёт, уже навес сделали.
Кстати с верхнего этажа есть сливы воды из вертикальных стоек из жестянки.
Протекает алюминиевая балконная рама
Добавлено: 13 июл 2018 11:18
interveka
Видимо технологи не дорабатывают этот момент, когда нибудь накажут рублем на большом объекте, задумаются. Агрисовгаз ставит эти комплектующие по умолчанию, а это аналог Newtec. Хотя технологи Newtec ни разу даже не предложили такие мелочи.